泡沫玻璃保温板的屋面铺贴,主要根据屋面形式(正置式/倒置式)和坡度来选择干铺或粘贴。核心原则是:铺平垫稳、错缝拼接、缝隙填实。
基层处理:基层必须平整、干燥、干净,无浮灰和杂物。
环境条件:严禁在雨天、雪天或五级以上大风时施工。泡沫玻璃保温板粘贴法施工环境温度宜在5℃以上。
前置验收:若是倒置式屋面,必须在防水层淋水或蓄水试验合格后,才能进行保温施工。
具体采用哪种做法,可以参考以下标准:
适用于坡度不大于3%的不上人屋面,尤其是倒置式屋面。做法是将泡沫玻璃保温板直接铺在基层或隔汽层上,逐行铺平、垫稳、错缝对齐,确保厚度一致。
适用于坡度大于3% 的屋面或上人屋面。必须使用与泡沫玻璃相容的粘结剂满铺粘贴,粘结层厚度不应小于5mm,且胶粘剂固化前不得上人踩踏。
如果设计有要求,也可采用。固定件必须固定在结构层上,规格和间距需符合设计要求。
无论选用哪种方式,铺设时都要注意以下几点:
错缝拼接:相邻板材应错缝拼接;如果是分层铺设,上下层之间也应相互错缝。
缝隙填实:板间缝隙要用切割好的泡沫玻璃碎块垫稳,并用密封胶或专用材料嵌填密实,防止形成冷桥或渗水通道。
节点处理:遇到伸出屋面的管道、基座等节点,应按形状修整板材,保证过渡平滑且铺设严密。
施工完成后,主要检查两项:
平整度:用2m靠尺检查,允许偏差为5mm。
粘结/固定:板材应固定牢固、紧贴基层,手扳无松动,拼缝严密。
联系人:袁经理