欢迎光临~卡舜斯节能科技(苏州)有限公司官方网站!
语言选择:繁體中文
咨询电话 17559876970
您的位置:首页 > 新闻中心 > 常见问题 > 硅酸铝保温棉耐温多少度耐火多少时间?

常见问题

硅酸铝保温棉耐温多少度耐火多少时间?

发布时间:2026-09-11 浏览:4

硅酸铝保温棉(又称陶瓷纤维棉)属于A级不燃材料,遇明火不燃烧,具有保温隔热、耐高温、隔音降噪等性能。它的“耐温”和“耐火时间”是两个不同的概念,具体数值取决于材料的成分分类以及工程应用时的厚度、密度和构造。

 

一、 硅酸铝保温棉耐温多少度?

 

硅酸铝保温棉的整体耐火温度范围通常在800℃至1600℃之间。根据原料成分和纯度的不同,具体分类的长期安全使用温度如下:

普通型:分类温度约1050℃,长期使用温度约850℃-900℃。

标准型:分类温度约1260℃,长期使用温度约1000℃。

高纯型:分类温度约1260℃,长期使用温度约1100℃。

高铝型:分类温度约1400℃,长期使用温度约1150℃-1200℃。

含锆型:分类温度约1430℃,长期使用温度约1300℃-1350℃。

多晶莫来石纤维:属于耐温较高的品类,使用温度可达1400℃以上,部分产品甚至可达1500℃-1700℃。

 

二、 硅酸铝保温棉耐火多少时间?

 

硅酸铝保温棉本身的耐火极限(即耐火时间)并不是单一的材料属性,而是取决于具体的应用系统构造(如风管、硅酸铝防火包裹)、厚度、密度及安装工艺。在工程应用中,常见的耐火极限等级及对应参数如下:

耐火极限 0.5h(30分钟):通常对应厚度20~30mm、密度96~120kg/m³。

耐火极限 1.0h(60分钟):通常对应厚度30~40mm、密度120~150kg/m³。

耐火极限 1.5h(90分钟):通常对应厚度40~50mm、密度150~180kg/m³。

耐火极限 2.0h(120分钟):通常对应厚度≥50mm、密度≥160kg/m³。

 

更高耐火极限(3.0h – 4.0h):特殊工况下可定制,通常采用厚度≥50mm、密度≥180kg/m³的高密度复合型制品。在实验室标准工况下,优质产品实现50mm厚度可达≥4h的耐火性能。

在实际采购和施工时,若需求是“耐高温保温”,需根据实际工况温度选择合适的成分型号(如标准型硅酸铝棉、高铝型等);若需求是“建筑防火包裹”,则需根据设计要求的耐火时间(如1.5h或2.0h)来匹配相应的厚度和密度。

新闻中心NEWS

联系我们

联系人:袁经理

电话:17559876970

邮箱:850977569@qq.com

地址:苏州市吴中区木渎镇

咨询电话 17559876970
用手机扫描二维码关闭
硅酸铝保温棉耐温多少度耐火多少时间?